Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Существует ли в природе "узкая" (100-120 мм и меньше) коробка фильтра для круглых вентканалов?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
GREAKLY
Собираю приточку на балконе (воздуховод 160 мм). Места мало. Соответственно, все составляющие подбираю минимально возможных размеров. Нужна коробка для фильтра. Самая мальнькая (в длину), которую я смог найти, вот эта:

http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfv

Зачем ширина коробки 150 мм? Неужели кусок синтепона не влезет в более узкую? Или в этом есть какой-то скрытый смысл? Существуют ли такие коробки 100-120 мм шириной (без учета фланцев) или даже уже?

Есть вот такая коробка:

http://alfa-klimat.com/store/18918/1.....;/?pos=10098484

Там написано, ширина - 155 мм. Но непонятно, это с фланцами или без? Кто-нибудь с ней сталкивался?
azar
Цитата(GREAKLY @ 9.4.2015, 19:52) *
Или в этом есть какой-то скрытый смысл?


Площадь фильтрующей поверхности.
Kagamine Len
Цитата(GREAKLY @ 9.4.2015, 19:52) *
Или в этом есть какой-то скрытый смысл?

ПОдозреваю это для того, чтобы вошел карманный воздушный фильтр.
если нет нужных размеров коробки, можно сделать самостоятельно.
vnipi
Добрый день!
Цитата(GREAKLY @ 9.4.2015, 19:52) *
Собираю приточку на балконе (воздуховод 160 мм). Места мало. Соответственно, все составляющие подбираю минимально возможных размеров. Нужна коробка для фильтра. Самая мальнькая (в длину), которую я смог найти, вот эта:

http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfv

Зачем ширина коробки 150 мм? Неужели кусок синтепона не влезет в более узкую? Или в этом есть какой-то скрытый смысл? Существуют ли такие коробки 100-120 мм шириной (без учета фланцев) или даже уже?

Есть вот такая коробка:

http://alfa-klimat.com/store/18918/1.....;/?pos=10098484

Там написано, ширина - 155 мм. Но непонятно, это с фланцами или без? Кто-нибудь с ней сталкивался?

Как-то встречал турки привезли фильтра в круглые воздуховоды, коробка под фильтр. элемент была круглого сечения и толщина не более 50 мм, на глаз. В поисковике посмотрите, возможно такой вариант подойдёт?

С Уважением,
vnipi
Добрый день. Снова.

2 GREAKLY:


город какой у Вас?

Могу у Поставщиков (московских и региональных) уточнить, есть ли такое у них.

С Уважением,
azar
Чет совсем не хотят....
Ладн...
http://www.ventart.ru/catalog/setevye-jelementy/fl/

Сразу берите сменных кассет побольше, этак штук двадцать. И сидите меняйте.
vnipi
Добрый день!
Цитата(azar @ 10.4.2015, 13:31) *
Чет совсем не хотят....
Ладн...
http://www.ventart.ru/catalog/setevye-jelementy/fl/

Сразу берите сменных кассет побольше, этак штук двадцать. И сидите меняйте.

Во! И искать не надо. Именно такие и имел в виду.
Да уж лучше не кассет, а фильтрующий элемент в рулонах, было б место для хранения только.

С Уважением,
GREAKLY
Спасибо. Нечто подобное я и искал. А насколько у него больше падение давления, по сравнению со стандартной коробкй? Несколько процентов или в разы?
vnipi
Добрый вечер!
Цитата(GREAKLY @ 11.4.2015, 15:23) *
Спасибо. Нечто подобное я и искал. А насколько у него больше падение давления, по сравнению со стандартной коробкй? Несколько процентов или в разы?

Пройдя по ссылке, увидите раздел рядом с фото "Диаграммы", там и можно посмотреть по сопротивлению.

С Уважением,
GREAKLY
Цитата(vnipi @ 11.4.2015, 21:33) *
Пройдя по ссылке, увидите раздел рядом с фото "Диаграммы", там и можно посмотреть по сопротивлению.


Я нашел диаграммы:

http://www.airone.ru/s2/catalog_2/index.ph...;SECTION_ID=359

http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfv

Но мне не хватает знаний, чтобы их сравнить.
vnipi
Добрый день.
Цитата(GREAKLY @ 12.4.2015, 2:44) *
Я нашел диаграммы:

http://www.airone.ru/s2/catalog_2/index.ph...;SECTION_ID=359

http://www.st-vent.ru/index.php/filtrs/filtrfv

Но мне не хватает знаний, чтобы их сравнить.

Сам не силён, но, если не ошибаюсь, по 2-й ссылке выходит:
Вы указывали, что скорость у Вас - 4,0 м/с - 4,5 м/с, смотрим по диаграме на нижней шкале находим число 4,5 и поднимаем луч на кривую, на графике, дошли до кривой и теперь смотрим на левую шкалу, выходит при 4,5 м/с сопротивление будет примерно 50 Па. Скорее всего взят класс фильтра - G4.
Поправьте, пожалуйста, если я где ошибся.

По 1-й ссылке, там другие характеристики указаны, самому интересно узнать, как по ним вычислять.

С Уважением,
GREAKLY
Цитата(vnipi @ 12.4.2015, 11:15) *
Вы указывали, что скорость у Вас - 4,0 м/с - 4,5 м/с, смотрим по диаграме на нижней шкале находим число 4,5 и поднимаем луч на кривую, на графике, дошли до кривой и теперь смотрим на левую шкалу, выходит при 4,5 м/с сопротивление будет примерно 50 Па. Скорее всего взят класс фильтра - G4.


Я нигде не писал про скорость 4 м/с. По моим прикидкам получается около 2 м/с. Смотрите сами: площадь помещения - 50 м2, высота, грубо, - 3 м. Итого 150 кубов в час при однократной замене. Соответственно, в секунду должно приходить 41667 см3 (150000000/3600). Приточный воздуховод 16 см диаметром. Значит, за секунду он может пропустить 20105 см3 (8*8*3,14*100). Делим первое на второе и получаем 2 м/с.

При такой скорости падение давления по второй диаграмме составляет 15 Па, а по первой - 25 Па. Разница более чем в полтора раза. Но в абсолютных цифрах несущественная (если хвтает запаса мощи вента).

Все так или я чего-то не учел?